请问各位大师,机台有70个气缸左右,不想做气缸功能块 再调用70次,想用直接用循环+变址指令控制多个气缸,有这样做过的大师吗?
青春灬颜
共同学习,共同进步。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 152 个
工控威望: 203 点
下载积分: 430 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2023-08-31
最后登录: 2024-12-19
查看青春灬颜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-30 17:36
引用
引用第3楼梦雨天涯于2024-01-30 12:25发表的  :
那你的动作条件就不同了吧

可以

我这样写可以吗
三菱台达写法
for i := 0 to 69 by 1
e0:=i
if m0e0=1 then
y0e0:=1;
else
y0e0:=0
end if
end for