zhi_good
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 348 点
下载积分: 7636 分
在线时间: 460(小时)
注册时间: 2011-01-20
最后登录: 2024-06-28
查看zhi_good的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-30 10:40
请问各位大师,机台有70个气缸左右,不想做气缸功能块 再调用70次,想用直接用循环+变址指令控制多个气缸,有这样做过的大师吗?
卓发智能
相互学习,共同进步。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2437 个
工控威望: 3025 点
下载积分: 10427 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-08-03
最后登录: 2024-11-16
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-31 10:26
用赋值法做,把输点用位组合的方式组合起来,再算好开关位数据,然后赋值给位组合元件,不同数据动不同的气缸动作。
相信自我!