[upload=1] 程序和报错截图已经上传,PLC是FX1N搭配FX2N-4AD-PT模块。运行了已经有块10年了,没什么异常,前一阵子突然发生PLC报错,观察ERROR错误指示灯长亮,RAN指示灯熄灭,断电复位后恢复正常,排查了一下问题,发现诊断PLC的时候会有一个6706的运算错误,截图放在下边,其他无问题,硬件方面排查出来的事4AD-PT的模块端子有虚接的情况,已经处理了,现在想让大神帮忙看看两个问题:
1、运行中发生的报错是否跟程序诊断出来的第二步6706相关,因为这个错误现在依然存在,只是PLC可以正常运行。
2、虚接的端子是否会造成PLC停止运行,如果会造成,那么原因是什么?
感谢有心进入的大神们。PLC密码在手册的名字上。
[upload=1]
[upload=1]