我们家派克590 驱动器已启动,就报警 SEQ PRE READY,报警如图,请各位大神麻烦帮忙看一下,如何解决,详情如下:
1,排除外围故障,更换过驱动器,电机也换过,依旧排除不了故障。参数以及设定图。
2,控制器参数按照厂家提供的设定。
3,励磁电源线也更换过。
4,电机电枢,励磁线圈摇表遥过,正常范围内。
分享
nimuling1
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
125 点
下载积分:
3759 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2014-07-21
最后登录:
2024-09-10
查看nimuling1的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-01-26 16:18
全看
|
小
中
大
17 SEQ PRE READY 励磁接地 励磁线接地或励磁线圈接地或者主板有问题,引起原因:电缆线破损接触到机器外壳接地或者电缆在捆绑时勒伤或被导电物质刺破导致接地