大神们,我伺服走的脉冲,光栅尺是ABZ相,现在伺服一开使能光栅尺读数就不准确,接地都接了,屏蔽线都用了,还有别的解决办法吗?
另外,这个DI5滤波改了会对伺服系统有影响吗,
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1875 个
工控威望: 2025 点
下载积分: 11012 分
在线时间: 802(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-06
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-26 09:55
屏蔽线分开走 不能和动力线一起