wyfeng1018
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 185 点
下载积分: 720 分
在线时间: 248(小时)
注册时间: 2016-06-01
最后登录: 2024-11-22
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-24 10:00
大家有没有遇到过FX5U D数据丢失的问题?

1、PLC是FX5U-32MT,屏是威伦通,PLC与屏是485通信。

2、数据在关机开机时丢失,丢了几次了。是PLC的D数据丢失,

3、PLC D数据锁存1的范围 D100~~D7999.。

3、PLC 没有报警,程序都在,就是D清零。

4、打三菱电话,回复可能硬件有问题,或者是屏有问题,在开机的时候屏将数据清零。
[ 此帖被wyfeng1018在2024-01-24 10:07重新编辑 ]
money11
教养体现细节.细节展示素质.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1195 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2007-11-19
最后登录: 2024-11-01
查看money11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-09 15:30
设备有没有震动,电池是否接触不良