wyfeng1018
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 185 点
下载积分: 720 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2016-06-01
最后登录: 2024-11-14
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-24 10:00
大家有没有遇到过FX5U D数据丢失的问题?

1、PLC是FX5U-32MT,屏是威伦通,PLC与屏是485通信。

2、数据在关机开机时丢失,丢了几次了。是PLC的D数据丢失,

3、PLC D数据锁存1的范围 D100~~D7999.。

3、PLC 没有报警,程序都在,就是D清零。

4、打三菱电话,回复可能硬件有问题,或者是屏有问题,在开机的时候屏将数据清零。
[ 此帖被wyfeng1018在2024-01-24 10:07重新编辑 ]
bowbowyw
浮云
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 134 点
下载积分: 69801 分
在线时间: 446(小时)
注册时间: 2010-04-02
最后登录: 2024-11-14
查看bowbowyw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-09 11:14
2016年遇到过二台FX5U资料丢失,连停电保持资料也消失,二台资料消失只差一天,最后更新PLC内的韧体版本至最高+更换电池,直到现在没在听说消失
以上电池灯都是正常


2020年遇到Q PLC数据丢失,停电保持区也一样丢失,最后重新设定数据让机器先运行,直到现在没再发生过(没更换电池)
以上电池灯都是正常
[ 此帖被bowbowyw在2024-05-09 11:23重新编辑 ]
bowbowyw
浮云
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 134 点
下载积分: 69801 分
在线时间: 446(小时)
注册时间: 2010-04-02
最后登录: 2024-11-14
查看bowbowyw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-09 11:58
PLC参数中是锁存功能有设置,不然关机数值早就消失了,所以排除是这个问题造成
bowbowyw
浮云
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 134 点
下载积分: 69801 分
在线时间: 446(小时)
注册时间: 2010-04-02
最后登录: 2024-11-14
查看bowbowyw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-09 16:53
但也不太可能二台只相隔一天就发生(同一个工厂二台机器在一起),是否人为因素还比较有可能

根据客户描述,印尼工厂电力供应不稳定,是否因为这样造成资料消失,也没办法测试,但升级完PLC韧体版本到现在就没再发生过