544868416
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 146 点
下载积分: 531 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2019-08-03
最后登录: 2024-10-20
查看544868416的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-22 15:46
我用一个3U 来拉两个伺服
为了绝对定位使用了 差分转换器
霸占了5个点 只有X2可以用
X6 X7对应的C244 C245不能用 也不知道为什么

有什么办法可以继续用多一个点呢?


感谢各位前辈的指点
一直都再百度搜
后面看到前辈的图感觉是再手册上面的
后面下载了手册看完才知道有好多东西再里面可以找到。
这样我就释放了3个点了 谢谢各位前辈

[ 此帖被544868416在2024-01-25 15:21重新编辑 ]
快乐小学生
好好学习,天天向上
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 627 点
下载积分: 1566 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2023-09-21
最后登录: 2024-11-15
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-23 17:25
引用
引用第1楼ymmfa于2024-01-13 11:04发表的  :
用一个FX3U-2HC  每个2HC有2路差分计数。
并且可以安装多个2HC
这样就不用转换器,也释放了X

这个好用。