三菱PLC 3U的高速计数器不够用怎么办 已解决
上一主题
下一主题
544868416
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
65 个
工控威望:
146 点
下载积分:
531 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2019-08-03
最后登录:
2024-10-20
查看544868416的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-01-22 15:46
全看
|
小
中
大
我用一个3U 来拉两个伺服
为了绝对定位使用了 差分转换器
霸占了5个点 只有X2可以用
X6 X7对应的C244 C245不能用 也不知道为什么
有什么办法可以继续用多一个点呢?
感谢各位前辈的指点
一直都再百度搜
后面看到前辈的图感觉是再手册上面的
后面下载了手册看完才知道有好多东西再里面可以找到。
这样我就释放了3个点了 谢谢各位前辈
[ 此帖被544868416在2024-01-25 15:21重新编辑 ]
分享
扬宇
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
248 个
工控威望:
418 点
下载积分:
1711 分
在线时间: 660(小时)
注册时间:
2007-10-15
最后登录:
2024-11-17
查看扬宇的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-01-23 08:01
全看
|
小
中
大
图片:
X6 X7是可以作为高速计数器使用的