用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC 3U的高速计数器不够用怎么办 已解决
上一主题
下一主题
544868416
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
69 个
工控威望:
151 点
下载积分:
542 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2019-08-03
最后登录:
2024-12-19
查看544868416的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-01-22 15:46
全看
|
小
中
大
我用一个3U 来拉两个伺服
为了绝对定位使用了 差分转换器
霸占了5个点 只有X2可以用
X6 X7对应的C244 C245不能用 也不知道为什么
有什么办法可以继续用多一个点呢?
感谢各位前辈的指点
一直都再百度搜
后面看到前辈的图感觉是再手册上面的
后面下载了手册看完才知道有好多东西再里面可以找到。
这样我就释放了3个点了 谢谢各位前辈
[ 此帖被544868416在2024-01-25 15:21重新编辑 ]
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9680 个
工控威望:
8578 点
下载积分:
16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-23
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-01-13 11:04
全看
|
小
中
大
用一个FX3U-2HC 每个2HC有2路差分计数。
并且可以安装多个2HC
这样就不用转换器,也释放了X
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC 3U的高速计数器不够用怎么办 已解决
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问