用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
配电柜不通电指示灯闪烁微亮怎么解决
上一主题
下一主题
山川湖海
学而不思则罔,思而不学则殆。
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
155 点
下载积分:
950 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2021-12-24
最后登录:
2024-12-16
查看山川湖海的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-01-22 15:26
全看
|
小
中
大
配电柜不通电指示灯闪烁微亮怎么解决
分享
anan13611
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
177 点
下载积分:
20084 分
在线时间: 127(小时)
注册时间:
2016-08-09
最后登录:
2024-12-19
查看anan13611的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-01-22 17:22
全看
|
小
中
大
是把电源进线接到了总开关的进线端了吧?这种情况的话,是感应造成,把led的指示灯换为白炽灯的,或者换为带RC电路的led指示灯。
分享
anan13611
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
177 点
下载积分:
20084 分
在线时间: 127(小时)
注册时间:
2016-08-09
最后登录:
2024-12-19
查看anan13611的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2024-01-22 17:25
全看
|
小
中
大
论坛之前有讨论过。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
配电柜不通电指示灯闪烁微亮怎么解决
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问