三菱plc fx3u怎么让压力到一定值停止
上一主题
下一主题
wangfuchi
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
118 点
下载积分:
1099 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2023-11-10
最后登录:
2024-07-23
查看wangfuchi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2024-01-22 09:51
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
三菱plc fx3u模拟量输入获取到的值,值达到一定值停止,还是超出不少。
如达到60停止,压力值实际停止是70,如何才能让它60停止,幅度可以+3。
[ 此帖被wangfuchi在2024-01-23 11:33重新编辑 ]
分享
nzm800
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
554 个
工控威望:
1888 点
下载积分:
7273 分
在线时间: 253(小时)
注册时间:
2012-12-14
最后登录:
2024-11-10
查看nzm800的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-01-22 10:12
全看
|
小
中
大
你这个会不会是停止后,机械惯性或管道蓄压造成的过冲呢。确定是这样的话,那就提前复位,或者来个减法后去复位。
楼主留言:
的确有惯性
本帖最近评分记录: