楼主  发表于: 2024-01-19 14:17
最近遇到一个项目,使用西门子S7-1500系列PLC,CPU 1511-1PN(6ES7 511-1AK02-0AB0),需要与DCS做Profibus DP通讯,配置了CM1542-5(6GK7 542-5DX00-0XE0)模块,现在不清楚程序应该怎么做,另外通讯地址表怎么对应,求助各方大神!!
banhuafen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 180 点
下载积分: 655 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2012-11-27
最后登录: 2024-10-15
查看banhuafen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-23 11:17
这个我知道,说来简单,自己要理解就不复杂,DCS这边需要1500的GSD文件,1500的输入是DCS的输出,1500的输出是DCS的输入
楼主留言:
感谢!是照着西门子技术支持的那个说明做的,只是没做过,不确定这么简单!现在有了大家的答案可以定心了!
banhuafen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 180 点
下载积分: 655 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2012-11-27
最后登录: 2024-10-15
查看banhuafen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-23 11:24
引用
引用第3楼呱呱叽叽叽于2024-01-20 10:14发表的  :
DCS做组态,安装DCS文件,1500配从站

在你的1542模块配置好输入输出总字节,DP地址,波特率,这些要跟DCS一样,然后就数据传送的问题,通讯映射区有地址,把DCS需要的数据传送到输出区就可以了,然后输入区是从DCS发过来的数据,如果是BOOL需要解码。。。
楼主留言:
感谢!是照着西门子技术支持的那个说明做的,只是没做过,不确定这么简单!现在有了大家的答案可以定心了!