C#用三菱MC协议做了一个软件,扯掉网线,再插上,就一直连不上(Socket对象都Dispose,重新new 对象)。
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2049 个
工控威望:
2968 点
下载积分:
25195 分
在线时间: 1441(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-12-20
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-01-19 10:01
全看
|
小
中
大
MC协议是一对一的,也就是1个链接了另一个就无法链接。而且断开链接以后尽量用原来的实例化,不要释放socket对象,PLC这边超时释放需要一点时间