楼主  发表于: 2024-01-17 10:42
win10专业版系统安装的s7 200smart V2.4软件以上的版本,与PLC通讯连接时显示mwsmart executable已停止工作或显示通讯错误,要不就完全通讯不上,搜索都搜索不到,要不搜索到了,上载下载程序时,突然就闪退了,不知道是怎么回事。重新安装系统,也不行。
请请教各位专家,到底问题出在哪里?
我叫大聪明
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 102 点
下载积分: 930 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2023-11-04
最后登录: 2024-11-12
查看我叫大聪明的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 39天前
引用
引用第10楼gouliuping于2024-09-28 14:11发表的  :
确实是固件版本太低了,升级到2.5版本就没问题了

楼上正解