gouliuping
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 364 点
下载积分: 195265 分
在线时间: 619(小时)
注册时间: 2012-11-01
最后登录: 2024-12-22
查看gouliuping的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-17 10:42
win10专业版系统安装的s7 200smart V2.4软件以上的版本,与PLC通讯连接时显示mwsmart executable已停止工作或显示通讯错误,要不就完全通讯不上,搜索都搜索不到,要不搜索到了,上载下载程序时,突然就闪退了,不知道是怎么回事。重新安装系统,也不行。
请请教各位专家,到底问题出在哪里?
gouliuping
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 364 点
下载积分: 195265 分
在线时间: 619(小时)
注册时间: 2012-11-01
最后登录: 2024-12-22
查看gouliuping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-22 18:08
引用
引用第1楼刘晓晨于2024-01-18 16:25发表的  :
安装新版本的软件


安装2.8版本的都不行
gouliuping
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 364 点
下载积分: 195265 分
在线时间: 619(小时)
注册时间: 2012-11-01
最后登录: 2024-12-22
查看gouliuping的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-09-22 21:23
上传和下载的内容含有“系统块”时,软件就会闪退
gouliuping
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 364 点
下载积分: 195265 分
在线时间: 619(小时)
注册时间: 2012-11-01
最后登录: 2024-12-22
查看gouliuping的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-09-23 10:23
引用
引用第4楼ytzidonghua于2024-09-23 08:21发表的  :
安装另外版本到不同的分区下面试试


C盘和D盘都分别安装过,一样的现象
gouliuping
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 364 点
下载积分: 195265 分
在线时间: 619(小时)
注册时间: 2012-11-01
最后登录: 2024-12-22
查看gouliuping的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-09-23 10:45
引用
引用第5楼hbyxgs于2024-09-23 09:15发表的  :
安装2.2或者2.3的软件!


只能用2.3以下版本
gouliuping
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 364 点
下载积分: 195265 分
在线时间: 619(小时)
注册时间: 2012-11-01
最后登录: 2024-12-22
查看gouliuping的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 90天前
引用
引用第3楼gouliuping于2024-09-22 21:23发表的  :
上传和下载的内容含有“系统块”时,软件就会闪退


我在想是不是PLC硬件版本太低了,不下载和上传“系统块”就没问题
gouliuping
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 364 点
下载积分: 195265 分
在线时间: 619(小时)
注册时间: 2012-11-01
最后登录: 2024-12-22
查看gouliuping的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 86天前
确实是固件版本太低了,升级到2.5版本就没问题了