第一次玩总线,以前都是用的脉冲指令,现在换成总线后不太熟悉,想问下大佬,总线里面有类似与脉冲指令一样的,回原点清零脉冲寄存器的功能吗,脉冲就是依靠发的脉冲数来定位,那么总线的定位是依靠的那个寄存器来判断当前伺服的位置呢?是读取编码器的实时位置嘛,但是我按操作教程上的设置读出的伺服编码器当前位置和我发送的位置不对,用的增量式的编码器。
努力瑞
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 148 点
下载积分: 868 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2016-06-04
最后登录: 2024-11-17
查看努力瑞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-16 18:41
    总线的回零模式可多着呢!而且总线有自己专门的总线指令,当前的伺服位置也有专用的位置寄存器,比如信捷的HSD0用在发脉冲时位置,而D20044是总线时脉冲位置!看多几遍手册就知道怎么用了。
楼主留言:
好的 ,谢谢大佬