wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-11-21
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-13 15:30
三菱FX1s-30MT-001PLC不能运行,话说这台PLC是之前练手用的、所有功能都是正常的,历史有些久远了而已,现在想要解开封印让它发光发亮,无奈没有这个实力让它动起来了,在此想请教各位老师这是什么问题呢?问题描述:通电电源灯亮、RUN灯不亮,端口不能与电脑通讯,测量输出24V电源正常,输入COM与X端短接IO点不亮,测量输入COM与X端有20V左右电压。

  
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2369 个
工控威望: 2798 点
下载积分: 4446 分
在线时间: 1172(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-22
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-13 15:52
那就是电脑COMport没有找到PLC端口。用气枪吹一吹灰尘。拆开看看电路板,看看有没可见的损坏。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2369 个
工控威望: 2798 点
下载积分: 4446 分
在线时间: 1172(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-11-22
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-13 21:44
那个黑色的接口对应上面的板。抛开电路硬故障,这个接头,按理说,也不会接触不良。

前段时间,搬了一台机器。由于落地震动大了。震坏了两个直线马达的控制器。雅克贝思的控制器。一个开机,指示灯看上去就是接触不良。七段码闪烁,且不是故障代码的闪烁。
另一个控制器。两个月后,关电。再开机上电,直接不显示了。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。