如题,单相或者三相电机只用空开做过载和短路保护是否符合规范,空开也有保护的功能,还要不要加热继电器呢?有些人装了空开还在下面接个熔断器,是不是多余了
接线上线下自动化PLC项目设计编程,答疑排故等,欢迎各位同行技术探讨。微信1570478188
幸运大弯钩
微信1570478188,欢迎各位同行交流
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2021-11-21
最后登录: 2024-12-03
查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-16 18:16
诶,为了稳点还是多加个过载保护吧,就单相电机或者三相电机,加个热继电器,有钱的就加个电机保护断路器