如题,单相或者三相电机只用空开做过载和短路保护是否符合规范,空开也有保护的功能,还要不要加热继电器呢?有些人装了空开还在下面接个熔断器,是不是多余了
接线上线下自动化PLC项目设计编程,答疑排故等,欢迎各位同行技术探讨。微信1570478188
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2481 个
工控威望: 1776 点
下载积分: 83479 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-12-19
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-16 10:21
空开,容断器,低压电路保险,热继,电机相序保护器,过流,过热,过载都是常规配置要求,多点多线路时分段保护。这是电气安全控制的基本技术要求。个人拙见,望包涵。