楼主  发表于: 2024-01-09 19:40
图片:
图片:
台达AS300PLC,64点的输出模块,手册上模块的公共端都是0V,手册里的端子台那两个点是接到24V的,应该都接0V才对,不知道是画错了还是我理解错了
hancheng487
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 115 点
下载积分: 899 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2022-07-11
最后登录: 2024-08-14
查看hancheng487的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-11 09:44
这个是晶体管的,不是继电输出的
hancheng487
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 115 点
下载积分: 899 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2022-07-11
最后登录: 2024-08-14
查看hancheng487的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-11 16:27
引用
引用第3楼bg4igy于2024-01-11 14:46发表的  :



那两个C0是公共端子,接0V是对的。
上边的那两个点的端子,是无意义的空点端子,作为短路接线用的,并不和内部线路有连接。
.......

感谢解惑,那这两个点不用接就可以了吧