wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1099 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2024-07-23
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-09 15:19
把C0的值赋给D64,无法赋值
什么怎么回事????
[ 此帖被wangfuchi在2024-01-09 16:55重新编辑 ]
yiwei06
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 177 点
下载积分: 824 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2021-11-22
最后登录: 2024-09-05
查看yiwei06的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-08 19:35
你这个要用inc指令,c是计数器,你可以在c下面加一行加个上升沿,然后
M100 --------C3 K5
              上升沿 INC D100
这样就是当m100接通d100加一个数字了