楼主  发表于: 2024-01-09 08:33
图片:
三菱FX3U-128MT,PLC本体的通讯口已经被上位机占用了,现在要与第三方设备进行通讯,第三方设备支持串口的自由口通讯;
想问下,三菱扩展模块或者扩展板要如何选择?程序中要怎么做?
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 982 个
工控威望: 8884 点
下载积分: 10272 分
在线时间: 926(小时)
注册时间: 2014-05-23
最后登录: 2024-12-23
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-09 18:07
引用
引用楼主xiazaijifen0于2024-01-09 08:33发表的 三菱PLC通讯模块 :
三菱FX3U-128MT,PLC本体的通讯口已经被上位机占用了,现在要与第三方设备进行通讯,第三方设备支持串口的自由口通讯;
想问下,三菱扩展模块或者扩展板要如何选择?程序中要怎么做?


回你一下,第一个问题,如何选模块,你会什么就选什么通讯模块,会485,MODBUS,就用FX3U-48BD;你会写232程序,就用232通讯模块;第二个问题,要写相关程序;送你一个建议,用上位机,读称重模块也是可以的,免去买模块的钱。
楼主留言:
谢谢!
活到老,学到老!