tvbaobao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 157 点
下载积分: 766 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2017-05-10
最后登录: 2024-10-25
查看tvbaobao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-08 12:36
采购给我电话,说客户的数据采集系统需要读取我们的现场数据
问客户是什么数据采集系统,答案是不知道...这怎么整

我没整过这种样式的,只能上网来找方案
客户的数据采集系统或许为上位机,PLC系统,我的PLC是FX5U,传输距离大概为1000米

我的方案大概为:
1. 客户拉网线到现场电柜,接到我的路由器,通过套接字通讯进行数据交换 - - - 这个没有产生新的硬件成本
2. 客户不用拉网线,我在电柜里加一个智能网关进行数据交换 - - 这个需要买一个硬件,且没有经验(无线的智能网关多少钱?)

请问各位大佬还有没有什么更好的可行方案?谢谢了!
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2043 个
工控威望: 2960 点
下载积分: 25176 分
在线时间: 1433(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-14
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-08 13:11
人家mes或者eAP采集的你的数据(他们要提供网线到设备旁)
1、设备状态
2、设备报警或者故障信息等
3、设计到参数的比如:当前温度 设定时间,订单号,批次号等,注意,我这里说的是当前的。
以上均是人家MES或者EAP要采集的。
下面还有要交互的:比如下发文件,交互数据用的,人家mES下发给到PLC,你接收后反馈。反馈分几种,布尔或者数字,甚至可以状态,如数字1代表接收完成,2代表接收数据异常,3代表下发的数据有问题或异常,4代表当前设备处于自动状态拒绝接收新的数据等等
硬件:增加一个交换机即可,比如5口的百兆或者千兆的,也不贵。
软件:PLC需要编写交互程序和设备状态以及报警信息映射地址。进料当道D5000以后,防止设备误动作。按照客户分配的地址和端口号设置通讯地址和端口号。因为是交换机。你这边至少需要2个ip:一个HMI的,一个PLC的。这个需要用户提供,因为他们的车间网段是分配好的,不是随便用的。
项目、视觉、通讯QQ3515716