今天有一个客户要求用FX5UPLC带11个轴,大家有没有好的方案,FX5U有总线吗
分享
wyfeng1018
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
183 点
下载积分:
716 分
在线时间: 242(小时)
注册时间:
2016-06-01
最后登录:
2024-11-05
查看wyfeng1018的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-12-27 16:10
全看
|
小
中
大
看你控制需求。有如下方案:
1、没有同步、插补要求:直接用JET-G伺服,CC-LINK BAISC网络,能带16个轴,很方便。
优点:经济
2、有同步、插补要求:用一个FX5-80SSC-G再加一个FX40SSC-G,能带12个轴。伺服用JET-G系列。
优点:功能强大
缺点:贵
3、有一部份有同步、插补要求:根据实际轴数选择FX5-80SSC-G或FX40SSC-G,再剩下的用CC-LINK BAISC网络。
本帖最近评分记录: