hua966
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 181(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-11-25
查看hua966的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-27 10:58
今天有一个客户要求用FX5UPLC带11个轴,大家有没有好的方案,FX5U有总线吗
wyfeng1018
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 185 点
下载积分: 720 分
在线时间: 249(小时)
注册时间: 2016-06-01
最后登录: 2024-11-25
查看wyfeng1018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-27 16:10
看你控制需求。有如下方案:

1、没有同步、插补要求:直接用JET-G伺服,CC-LINK BAISC网络,能带16个轴,很方便。
      优点:经济

2、有同步、插补要求:用一个FX5-80SSC-G再加一个FX40SSC-G,能带12个轴。伺服用JET-G系列。
     优点:功能强大
     缺点:贵

3、有一部份有同步、插补要求:根据实际轴数选择FX5-80SSC-G或FX40SSC-G,再剩下的用CC-LINK BAISC网络。
      
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(学者来)
  • 下载积分:+1(hua966) 热心助人!