有个项目,共有十套200SMART PLC,挂在一个交换机上,不用加任何硬件,PLC间如何读取数据?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(朝阳-haiyun)
    zhaoaron
    zhaoaron
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1537 个
    工控威望: 5160 点
    下载积分: 1217 分
    在线时间: 773(小时)
    注册时间: 2021-09-25
    最后登录: 2024-11-22
    查看zhaoaron的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-12-25 16:21
    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/038.html
    一、
    S7通信  S7-200 SMART CPU之间的以太网通信
    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/Ethernet/S7/PUT_GET/PUT_GET.htm
    S7-200 SMART CPU 固件版本 V2.0 及以上版本的 CPU 可实现CPU、编程设备和HMI(触摸屏)之间的多种通信:
    — CPU与编程设备之间的数据交换。
    — CPU与HMI之间的数据交换。
    — CPU与其他S7-200 SMART CPU之间的PUT/GET通信。

    S7-200 SMART CPU 以太网连接资源如下:
    — 1个连接用于与STEP7 Micro/Win SMART软件的通信。
    — 8个连接用于CPU与HMI之间的通信。
    — 8个连接用于CPU与其他S7-200 SMART CPU之间的PUT/GET主动连接
    — 8个连接用于CPU与其他S7-200 SMART CPU之间的PUT/GET被动连接



    二、S7-200 SMART 之间 PROFINET IO 通信——GSD文件
    http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/Ethernet/PROFINET/S7200SMART_GSD.htm
    ......