banhuafen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 180 点
下载积分: 655 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2012-11-27
最后登录: 2024-10-15
查看banhuafen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-25 10:14
有个项目,共有十套200SMART PLC,挂在一个交换机上,不用加任何硬件,PLC间如何读取数据?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(朝阳-haiyun)
    autoctrl
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 574 点
    下载积分: 1574 分
    在线时间: 130(小时)
    注册时间: 2016-05-05
    最后登录: 2024-12-09
    查看autoctrl的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-12-28 10:41
    十套200SMART PLC受8个连接数的限制,不过可以分几部分进行串联,按照工艺进行划分,简单编程应该能解决问题;
    如果能用IGT-DSER第三方模块就方便多了,这个支持多台不同品牌的PLC之间通讯,可以配置个64任务,数据量达8000字节,PLC内不用编程,附件中有相关案例: PLC之间通讯的案例.rar (3896 K) 下载次数:24