fczxjh
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 280 个
工控威望: 682 点
下载积分: 2270 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2019-07-15
最后登录: 2024-09-13
查看fczxjh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-22 10:39
200smart把自身IO映射到1500,因为smart的IO并不是连续的,比如到I4.3下一个是I8.0,I9.7下一个是I12.0。

所以用BLK_MOV_B批量传输,将I点批量传输给VB寄存器或profinet指定的输出Q,那么所得数据是不是也是存在相同的地址间距?
cshawk
Hawk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 433 点
下载积分: 1434 分
在线时间: 315(小时)
注册时间: 2020-03-04
最后登录: 2024-11-14
查看cshawk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-22 11:05
I/Q-->V-->IQ