我心飞扬
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 185 点
下载积分: 695 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2018-06-10
最后登录: 2024-09-04
查看我心飞扬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-21 14:53
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
CJ2M+CJ1W-NC433控制松下A5伺服,接线完全按手册要求接的,伺服电机不动,伺服软件上试运行电机正常运转,NC433设置也没问题,手册上的2010.04,2010.09都不运行,各位师傅帮忙看看
[ 此帖被我心飞扬在2023-12-21 15:01重新编辑 ]
我心飞扬
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 185 点
下载积分: 695 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2018-06-10
最后登录: 2024-09-04
查看我心飞扬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-25 09:34
图片:
问了欧姆龙的技术的,设置没得问题,NC模块指示灯RUN亮,X轴输出脉冲,2020.00也没报错,D556脉冲值也在变化
我心飞扬
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 185 点
下载积分: 695 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2018-06-10
最后登录: 2024-09-04
查看我心飞扬的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-25 14:41
师傅,你用的是413还是433??413是集电极开路输出,433是线型输出,问欧姆龙技术说设置正确,问松下技术接了3,4,5,6和44,45,46,47(长线接法),两种方法都试了,驱动器都没反应,