xiazaijifen0
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1831 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2020-08-20
最后登录: 2024-08-17
查看xiazaijifen0的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-13 08:20
现有一个400W的伺服电机,一个触摸屏,一个三菱PLC FX3U,一个步进电机,这种配置,要用多大的空开,要用多大的开关电源呢?
先谢过大佬们了!!!
小侯
小侯
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 477 个
工控威望: 2607 点
下载积分: 7533 分
在线时间: 499(小时)
注册时间: 2008-10-17
最后登录: 2024-09-20
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-13 11:47
一般來說伺服電機手冊內有搭配的周邊
像是MR-J4-40B,有電抗器只要5A無熔絲開關,沒有電抗要10A無熔絲開關


接下來就是整個系統內耗電
像PLC、電源供應器這些都有資料可以查詢
觸控屏我會抓50W直流,其他的IO元件看有無直流消耗,不然應該會配100W直流電源供應器