penginginten
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 3239 点
下载积分: 2148 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2019-04-08
最后登录: 2024-08-17
查看penginginten的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-08 16:52
之前遇到的一个故障分享,总线步进是48V步进120W的开关电源一共有4个步进电机,设备启动的时候步进都能启动,但停止的时候EtherCat伺服会通讯掉线,从最后两个步进那通讯掉线;复位后又都能正常启动;最后排查出是步进增加,开关电源没有更改造成的问题。
29933463641
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 110 点
下载积分: 614 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2022-12-09
最后登录: 2024-10-19
查看29933463641的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-09 11:11
电源太小了