penginginten
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2019-04-08
最后登录: 2025-03-28
查看penginginten的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-08 16:52
之前遇到的一个故障分享,总线步进是48V步进120W的开关电源一共有4个步进电机,设备启动的时候步进都能启动,但停止的时候EtherCat伺服会通讯掉线,从最后两个步进那通讯掉线;复位后又都能正常启动;最后排查出是步进增加,开关电源没有更改造成的问题。
zq123666
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 538 个
工控威望: 2201 点
下载积分: 25763 分
在线时间: 1173(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2025-03-31
查看zq123666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-08 17:23
电源容量选型问题吧!120W带4个步进