之前遇到的一个故障分享,总线步进是48V步进120W的开关电源一共有4个步进电机,设备启动的时候步进都能启动,但停止的时候EtherCat伺服会通讯掉线,从最后两个步进那通讯掉线;复位后又都能正常启动;最后排查出是步进增加,开关电源没有更改造成的问题。
分享
zq123666
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
476 个
工控威望:
2139 点
下载积分:
21644 分
在线时间: 1046(小时)
注册时间:
2021-03-24
最后登录:
2024-11-05
查看zq123666的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-12-08 17:23
全看
|
小
中
大
电源容量选型问题吧!120W带4个步进