用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
EtherCat总线步进故障
上一主题
下一主题
penginginten
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
183 个
工控威望:
3242 点
下载积分:
2434 分
在线时间: 170(小时)
注册时间:
2019-04-08
最后登录:
2024-12-25
查看penginginten的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-12-08 16:52
全看
|
小
中
大
之前遇到的一个故障分享,总线步进是48V步进120W的开关电源一共有4个步进电机,设备启动的时候步进都能启动,但停止的时候EtherCat伺服会通讯掉线,从最后两个步进那通讯掉线;复位后又都能正常启动;最后排查出是步进增加,开关电源没有更改造成的问题。
分享
zq123666
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
504 个
工控威望:
2167 点
下载积分:
23315 分
在线时间: 1091(小时)
注册时间:
2021-03-24
最后登录:
2024-12-25
查看zq123666的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-12-08 17:23
全看
|
小
中
大
电源容量选型问题吧!120W带4个步进
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
EtherCat总线步进故障
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问