之前遇到的一个故障分享,总线步进是48V步进120W的开关电源一共有4个步进电机,设备启动的时候步进都能启动,但停止的时候EtherCat伺服会通讯掉线,从最后两个步进那通讯掉线;复位后又都能正常启动;最后排查出是步进增加,开关电源没有更改造成的问题。
分享
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2339 个
工控威望:
2770 点
下载积分:
4390 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间:
2008-10-24
最后登录:
2024-11-05
查看libin520的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-12-09 10:02
全看
|
小
中
大
开关电源换成输出24VDC 10A, 240W。可以搞定。