一只痴汉
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 66 个
工控威望: 128 点
下载积分: 781 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2021-07-31
最后登录: 2024-11-09
查看一只痴汉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-08 10:15
三菱FX3U配的4AD-ADP温度采集适配器,偶尔会出现量程超上下线的错误报警,而且时两个使用中的通道一起报警!机台上有两台0.75KW的变频器,会不会热电偶探头和温度探头线槽共线槽引起的电流干扰,各位大佬有什么好的解决方法嘛!!!谢谢了