用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱FX3U配的4AD-ADP温度采集适配器,但是温度采集异常!!!
上一主题
下一主题
一只痴汉
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
128 点
下载积分:
781 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2021-07-31
最后登录:
2024-11-09
查看一只痴汉的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-12-08 10:15
全看
|
小
中
大
三菱FX3U配的4AD-ADP温度采集适配器,偶尔会出现量程超上下线的错误报警,而且时两个使用中的通道一起报警!机台上有两台0.75KW的变频器,会不会热电偶探头和温度探头线槽共线槽引起的电流干扰,各位大佬有什么好的解决方法嘛!!!谢谢了
分享
sunzengli
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
679 个
工控威望:
1059 点
下载积分:
1538 分
在线时间: 217(小时)
注册时间:
2021-07-09
最后登录:
2024-11-14
查看sunzengli的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-01-17 10:24
全看
|
小
中
大
模拟量的接地不要和变频器,电机共地。好像有不少的案例。建议把一个通道的地断开先试试
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱FX3U配的4AD-ADP温度采集适配器,但是温度采集异常!!!
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问