三菱FX3U配的4AD-ADP温度采集适配器,但是温度采集异常!!!
上一主题
下一主题
一只痴汉
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
66 个
工控威望:
128 点
下载积分:
781 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2021-07-31
最后登录:
2024-11-09
查看一只痴汉的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-12-08 10:15
全看
|
小
中
大
三菱FX3U配的4AD-ADP温度采集适配器,偶尔会出现量程超上下线的错误报警,而且时两个使用中的通道一起报警!机台上有两台0.75KW的变频器,会不会热电偶探头和温度探头线槽共线槽引起的电流干扰,各位大佬有什么好的解决方法嘛!!!谢谢了
分享
luyisi99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
678 点
下载积分:
4374 分
在线时间: 210(小时)
注册时间:
2014-07-07
最后登录:
2024-09-04
查看luyisi99的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2024-01-14 13:33
全看
|
小
中
大
三菱的温度模拟量模块确实很容易受干扰,建议单独一个线槽,做好屏蔽。