三菱FX3U配的4AD-ADP温度采集适配器,偶尔会出现量程超上下线的错误报警,而且时两个使用中的通道一起报警!机台上有两台0.75KW的变频器,会不会热电偶探头和温度探头线槽共线槽引起的电流干扰,各位大佬有什么好的解决方法嘛!!!谢谢了
luyisi99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 678 点
下载积分: 4374 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2014-07-07
最后登录: 2024-09-04
查看luyisi99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-14 13:33
三菱的温度模拟量模块确实很容易受干扰,建议单独一个线槽,做好屏蔽。