wwy828
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 77 点
下载积分: 761 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2023-11-04
最后登录: 2024-11-19
查看wwy828的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-03 19:12
通过Modbus485通讯采集流量计的数据,其中累计流量的数据类型是双精度浮点数DFloat,占8个寄存器,请问logix5000里面有这种数据类型吗,没有的话该怎么转换呀?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(millerwei) 有的,在Tags表里建REAL ..
    29933463641
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 110 点
    下载积分: 624 分
    在线时间: 21(小时)
    注册时间: 2022-12-09
    最后登录: 2024-11-22
    查看29933463641的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2023-12-09 15:19
    罗克韦尔我都没见过