图片:
我也经常用昆仑触摸屏,但是重来没有做过这个操作记录画面,没用每一个操作都记录下来了 。还有就是我触摸屏和变频器通信,比如说频率和电流读取到了触摸屏上,怎么传送给plc的存储器比如vd400和vd404,还有就是怎么把plc的pid运算好的频率数据传输到触摸屏的的频率输入框地址是48513,就是PLC运算好的频率传送给触摸屏,然后触摸屏再写进变频器, [upload=1 [upload=1  
我小弟胡莉莎
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 79 点
下载积分: 1870 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2021-11-10
最后登录: 2024-12-12
查看我小弟胡莉莎的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-03-14 14:13
1.我也经常用昆仑触摸屏,但是重来没有做过这个操作记录画面没用每一个操作都记录下来了 。
答:在实时数据库建立一个组对象,组对象成员可以存放很多变量,再通过存盘数据浏览构件就可以了

2.还有就是我触摸屏和变频器通信,比如说频率和电流读取到了触摸屏上,怎么传送给plc的存储器比如vd400和vd404,还有就是怎么把plc的pid运算好的频率数据传输到触摸屏的的频率输入框地址是48513,就是PLC运算好的频率传送给触摸屏,然后触摸屏再写进变频器
答:你触摸屏与变频器通信之间有个连接变量,PLC与触摸屏之间也有个连接变量,可以两个连接变量直接设置成一样的,就能相互读取;也可以直接在策略里面写个脚本,通过赋值指令传给PLC