幸运大弯钩
微信1570478188,欢迎各位同行交流
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2021-11-21
最后登录: 2024-12-03
查看幸运大弯钩的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-01 14:30
图片:
图片:
图片:
图片:
如图,忽然发现用西门子的TON定时器做个定时脉冲输出,不能使用自身的背景数据块的变量TON.Q做输入变量,否则定时器不会工作。
但是为啥三菱的就可以呢,不知道其他的plc行不行
[ 此帖被幸运大弯钩在2023-12-01 16:44重新编辑 ]
接线上线下自动化PLC项目设计编程,答疑排故等,欢迎各位同行技术探讨。微信1570478188
guolibin
auto_glb@qq.com
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 640 个
工控威望: 1034 点
下载积分: 5368 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2024-12-10
查看guolibin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-01 14:49
定时器为了更精准,应该是异步的计时,不受扫描周期影响