楼主  发表于: 2023-11-29 22:15
兄弟们,三菱的fx3u-485bd板可以做modbus从站吗?做主站是我知道是可以的,要用rs指令写modbus的报文格式,但是做从站是直接按照485adp-mb的数据格式设定就可以了吗?还是要用RS指令把接收到的数据用MODBUS的报文格式返回去?
接线上线下自动化PLC项目设计编程,答疑排故等,欢迎各位同行技术探讨。微信1570478188
hwhshl12
人生没有彩排,只有一次精彩!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1440 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2014-10-12
最后登录: 2025-01-26
查看hwhshl12的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 3天前
感谢楼主自问自答。正在研究200SMART跟3U的MODBUS-RTU通讯。目前3U做主站,200SMART做从站能通讯上,但3U的485ADP模块SD和RD等闪红灯,不知道是否正常。第二个问题,3U读多个寄存器正常。写多个寄存器,200SMART这边只有第一个地址正常,第二个地址开始没有数据。有大神指导下么?