楼主  发表于: 2023-11-29 11:49
昆仑通态7012EW的COM2-485与汇川630系列驱动器通讯断断续续,报错1002,1005,1006(设置工程为使用的型号,并且在modbus里面修改通讯优化也不行)电脑在线模拟没问题
同样的程序(工程型号设置其他800*480,同一根数据线同一个电源,同样的环境)下载到7032NI里面,通讯正常无任何报错
搞两天才确认是硬件的问题,这要不是有两个型号,什么时候才能找到问题?
[ 此帖被皮五在2023-12-01 11:09重新编辑 ]
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1901 个
工控威望: 2053 点
下载积分: 11068 分
在线时间: 812(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2025-01-26
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-29 14:43
估计7012硬件不够