sernopen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 169 点
下载积分: 546 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2012-08-11
最后登录: 2024-08-03
查看sernopen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-26 00:39
3台fx5u的in(x4)如何並連在一起才不會出問題,3台負電源接一起,x4也並連接一起,只一台開電源另外二台沒開電源,電源的那台x4為什麼會on,如何接才正確
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 755 个
工控威望: 1133 点
下载积分: 369 分
在线时间: 591(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-11-15
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-27 09:23
因为是湿节点,不通电的情况下因为存在回路导致IO点导通,常规思路一般是用二极管做隔离,如果不是高速信号,更简单的方法是用多刀继电器做隔离,14脚的继电器可以同时输出4路同步信号,而且都是干节点,存粹的通或者不通,不存在倒灌的情况~