用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
3台fx5u的in如何並連一起
上一主题
下一主题
sernopen
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
171 点
下载积分:
551 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2012-08-11
最后登录:
2025-01-05
查看sernopen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-11-26 00:39
全看
|
小
中
大
3台fx5u的in(x4)如何並連在一起才不會出問題,3台負電源接一起,x4也並連接一起,只一台開電源另外二台沒開電源,電源的那台x4為什麼會on,如何接才正確
分享
anlyl2014
大吉大利
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
983 个
工控威望:
8885 点
下载积分:
11264 分
在线时间: 931(小时)
注册时间:
2014-05-23
最后登录:
2025-01-19
查看anlyl2014的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-11-26 07:32
全看
|
小
中
大
每台PLC的SS端接开关电源的正24V;PLC的0V不接任何线,每台PLC的X4并接在一起,而接X4的按钮或开关的另一端接开关电源的0V,这样子,只要按钮按下X4同时为ON;
实际上,FX5U三台联机还可以用简单CPU通讯的方法互联,或者其它通讯方式互联,很方便的。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
3台fx5u的in如何並連一起
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问