长大很烦
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 99 点
下载积分: 169 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2022-12-10
最后登录: 2024-08-17
查看长大很烦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-18 16:04
现场有44个传感器,最远距离300米,传感器为4-20Ma信号,如果用4芯1.5²屏蔽线的话,能用吗,传回来信号干扰大不大
zhenzi917
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1033 个
工控威望: 3526 点
下载积分: 780 分
在线时间: 314(小时)
注册时间: 2022-01-13
最后登录: 2025-01-24
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-19 08:16
化工厂的现场4-20mA仪表到DCS中控室600米都超了,一样用的很好
命自我立