现场有44个传感器,最远距离300米,传感器为4-20Ma信号,如果用4芯1.5²屏蔽线的话,能用吗,传回来信号干扰大不大
分享
5921338
好好学习,天天向上
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
680 个
工控威望:
10443 点
下载积分:
2677 分
在线时间: 365(小时)
注册时间:
2008-11-27
最后登录:
2024-12-31
查看5921338的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-11-18 16:18
全看
|
小
中
大
实际使用3百多米没有问题,一直很稳定