楼主  发表于: 2023-11-18 15:59
现在有一套液压设备,液压站上有电磁换向阀,功率为35W,一套液压站有178个电磁换向阀,正常使用的情况下最多就46个电磁阀同时得电,算功率的话德有1600W左右,开关电源是选用1600W以上的呢,还是选用多个开关电源使用呢,求助一下,
空心大神
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 83 点
下载积分: 360 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2023-11-16
最后登录: 2024-11-20
查看空心大神的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-20 11:15
用多个开关电源 将控制电源  切记不要讲控制电源与动力电源用用同一个