长大很烦
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 99 点
下载积分: 169 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2022-12-10
最后登录: 2024-08-17
查看长大很烦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-18 15:59
现在有一套液压设备,液压站上有电磁换向阀,功率为35W,一套液压站有178个电磁换向阀,正常使用的情况下最多就46个电磁阀同时得电,算功率的话德有1600W左右,开关电源是选用1600W以上的呢,还是选用多个开关电源使用呢,求助一下,
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 770 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 399 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-18 16:46
理论电流都有67A,而且还是感性负载,电源容量降额幅度很大,怎么可能按照1600W选型,低压大电流的玩意,最讨厌了

分组几乎是必须的,而且最好采用带电源状态监控的型号,还有一个方法是看看是否支持AC电源,变压器本身就抗冲击降额幅度小得多,这种功率下大功率变压器反而性价比会更高~