用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
24V设备太多的情况下,如何选用开关电源
上一主题
下一主题
长大很烦
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
99 点
下载积分:
169 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2022-12-10
最后登录:
2024-08-17
查看长大很烦的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-11-18 15:59
全看
|
小
中
大
现在有一套液压设备,液压站上有电磁换向阀,功率为35W,一套液压站有178个电磁换向阀,正常使用的情况下最多就46个电磁阀同时得电,算功率的话德有1600W左右,开关电源是选用1600W以上的呢,还是选用多个开关电源使用呢,求助一下,
分享
rongbing
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1052 个
工控威望:
1251 点
下载积分:
21803 分
在线时间: 292(小时)
注册时间:
2015-02-15
最后登录:
2024-11-22
查看rongbing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-11-20 11:34
全看
|
小
中
大
这个简单,算出总得用电量,然后输入输出分开使用,输出在分组使用单独控制
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
24V设备太多的情况下,如何选用开关电源
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问