24V设备太多的情况下,如何选用开关电源
上一主题
下一主题
长大很烦
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
99 点
下载积分:
169 分
在线时间: 68(小时)
注册时间:
2022-12-10
最后登录:
2024-08-17
查看长大很烦的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2023-11-18 15:59
全看
|
小
中
大
现在有一套液压设备,液压站上有电磁换向阀,功率为35W,一套液压站有178个电磁换向阀,正常使用的情况下最多就46个电磁阀同时得电,算功率的话德有1600W左右,开关电源是选用1600W以上的呢,还是选用多个开关电源使用呢,求助一下,
分享
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
571 个
工控威望:
6193 点
下载积分:
19793 分
在线时间: 558(小时)
注册时间:
2008-03-17
最后登录:
2024-11-22
查看天空流星的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2023-11-20 11:46
全看
|
小
中
大
预算足够,就多个电源分组,每组电源再接个输入,短路没有电压时还能报警,
想省钱就直接找变压器厂定制个输出DC24的变压器,分几路都加空开保护短路就可以了
100多个电磁阀一个1A左右,用3kVA的变压器,搞过没出过问题