长大很烦
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 99 点
下载积分: 169 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2022-12-10
最后登录: 2024-08-17
查看长大很烦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-18 15:59
现在有一套液压设备,液压站上有电磁换向阀,功率为35W,一套液压站有178个电磁换向阀,正常使用的情况下最多就46个电磁阀同时得电,算功率的话德有1600W左右,开关电源是选用1600W以上的呢,还是选用多个开关电源使用呢,求助一下,
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 571 个
工控威望: 6193 点
下载积分: 20463 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-12-21
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-20 11:46
预算足够,就多个电源分组,每组电源再接个输入,短路没有电压时还能报警,
想省钱就直接找变压器厂定制个输出DC24的变压器,分几路都加空开保护短路就可以了
100多个电磁阀一个1A左右,用3kVA的变压器,搞过没出过问题