13281383339
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 145 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2019-01-11
最后登录: 2024-11-09
查看13281383339的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-11-17 13:31
各位大神,
      如题,最近在改造设备使用485通讯与富士变频器通讯,发现在变频器负载输出带动电机工作后出现485通讯断断续续的情况,变频器运行但频率设为0时不会干扰,只要有输出就开始干扰485通讯和模拟量数据。还请各位指导下改怎么处理变频器干扰485通讯和模拟量数据,十分感谢!
13281383339
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 145 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2019-01-11
最后登录: 2024-11-09
查看13281383339的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-11-17 17:40
引用
引用第1楼梦雨天涯于2023-11-17 13:39发表的  :
485的正负之间并联加一个120欧的电阻?

感谢回复。三菱的485通讯模块和富士变频的485通讯上的终端电阻都切换到了110欧姆档位,应该是相当于已经并联了电阻吧。
13281383339
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 145 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2019-01-11
最后登录: 2024-11-09
查看13281383339的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-11-17 17:43
引用
引用第2楼皮五于2023-11-17 15:33发表的  :
485除了A,B,还有个GND

请问下GND接线是单独一根线连接变频器的SD端子和FX5U-485ADP的SG端子吗?还是说用信号线的屏蔽层两端连接变频器的SD端子和485模块SG端子?